地暖水压实验步骤:

  (一)低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。

  (二)地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。

  (四)地暖水压实验步骤:

  1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.

  2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。

  3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。

  4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。

  (五)地暖气压实验步骤:

  1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa.

  2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。

  3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

  (六)地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。

  (七)地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

升佳地板经理 发表于 2008-10-22 13:05:04

你好,朋友.,欢迎有时间来看看。
有事你找我,我的电话号码13864796990,我尽最大努力帮你. QQ:28028796 
谢谢你对我们的支持,欢迎你有时间来看看.
升佳地板在东营专买店:(西城)   美亿家建材三楼            电话:8970270
                      仙河镇  仙河商贸城升佳专卖店         电话:13173463666
         河口区  河口升佳专卖店(钻前路口附近)    电话:13864777707

汇总全部铺完地板照片供大家参考(局域网的地址,地板有全部的照片):
http://10.67.40.159/bbs/thread-56957-1-5.html
大网公司的网址:http://www.singularwood.com/我们的产品有详细的介绍和规格,还有地板铺完的照片,我是东营销售的负责人,以后大家多支持:::

  谢谢

[ 本帖最后由 升佳地板经理 于 2009-4-13 14:17 编辑 ]

人生的路 发表于 2008-10-23 10:17:25

不错的帖子。。。。。:em12: :em12:

菲菲公主 发表于 2008-10-24 15:34:15

................:em50: .........:em50: ......

云的翅膀 发表于 2008-10-24 15:57:34

学习啦。。。谢谢:sm29:
请教个问题:楼房刚竣工,暖气片如何改地暖,谢谢。

虹猫 发表于 2008-10-25 10:28:28

原帖由 云的翅膀 于 2008-10-24 15:57 发表 http://www.slit.cn/bbs/images/common/back.gif
学习啦。。。谢谢:sm29:
请教个问题:楼房刚竣工,暖气片如何改地暖,谢谢。
同问。。。。。。。。。。。:sm39: :sm39:

升佳地板经理 发表于 2008-10-25 20:04:21

原帖由 云的翅膀 于 2008-10-24 15:57 发表 http://218.56.173.245/bbs/images/common/back.gif
学习啦。。。谢谢:sm29:
请教个问题:楼房刚竣工,暖气片如何改地暖,谢谢。
在有些工程中,我们会遇到热源为集中供热,而某小部分区域需做成地板采暖。集中供热的温度比较高,而地暖采用的pert管的最佳使用温度为60度左右。温度太高,会影响地暖的使用寿命。

集中供暖改成地暖的具体方法:

安装地暖水循环温控装置,把水温降到地暖盘管喜欢的60度以下。

适用范围:集中供暖散热器采暖与地板采暖混用的系统。

作用:将高温热源水降温,以满足低温热水地面辐射供暖对水温的要求。

材质:黄铜、精铸不锈钢。

配置:地暖专用恒温混水阀、微电脑温控器、静音屏蔽循环泵、热断阀、供回水测温球阀、过滤器、供回水活接球阀、止回阀、铝塑管及接头、水泵接头、变径三通、对丝、弯头、接线插板

参数:

◎最大供水流量2m3/h(可调)

◎管内最低流速>0.25m/s

◎调节水温范围30-60℃(可调)

◎允许热源温度<100℃

◎最大静压1.6Mpa

◎最大动压0.5Mpa

◎一次供回水接口G3/4″内螺纹

◎二次供回水接口G1″外螺纹

◎循环泵功率46W/67W/100W

◎外形轮廓尺寸(长×高)600×400mm



在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,根据地暖的供水温度一般控制在60℃之内,盘管内水流速不小于0.25m/s,一般民用建筑的地暖供水温度在35-50℃之间,这就必须对集中供热的热水水源温度进行换热。

专为分集水器配置的地暖水循环温控装置可满足单元地暖控温供水,直接与分集水器对接使用。

散热器没法和地板采暖比,前者不但采暖效果差,还占地方,影响室内布置和美观,如果换高档散热器,价格不比地板采暖低,不如换地板采暖。

改装地板采暖有两种选择:

一种是仍用集中供热作为热源,拆除散热器,铺地暖管路;

另一种是连集中供热也不要了,购置壁挂式燃气炉,和地暖管路组成独立的单户供暖系统。

前一种做法的好处是初次投入少,因为可省下买燃气炉的钱(4000~8000元)。

但是缺点也不少:

1、受集中供热的限制,采暖季节前或后要采暖的话得另想办法;

2、集中供热是个大系统,整个系统任何一处出问题都可能受影响;

3、采暖费不便宜。目前大部分集中供热用户还是按建筑面积收费,一个采暖季24元/平米(市政供热)或30元/平米(小区锅炉),不管用多用少都要收这么多钱。

最大的问题是,由于地暖的管路比较长,水阻力大,会对集中供热系统产生一定影响,物业管理公司未必会批准,最好是在买房时就和开发商协商好。

后一种做法的初次花费要多些,但运行费用能省下很多。

北京部分用户的实际使用情况,一个采暖季的燃气费约15元/建筑平米(此费用与房子的保温系数、朝向、采暖温度、采暖时间长短等因素都有关系,不同用户之间会有差别),比集中供热的收费低很多,100平米的房子一年就可省采暖费900元以上,而燃气炉的使用寿命是15~20年,可省下2个燃气炉的钱了。

使用燃气炉供暖可根据需要灵活使用,如果遇到暖冬,或者有时无人在家不采暖,那就更省了。

两种做法的工程量和采暖效果基本上没有区别。

如果房子的保温性能不太好,物业公司又不反对的话,建议选择前一种做法,地暖的采暖效果肯定比散热器好。

如果房子的保温性能好,建议考虑购置燃气炉,更灵活、更省钱,物业公司也没话说。

升佳地板经理 发表于 2008-10-25 20:05:08

你好!
记得回答过你的问题!
推荐地址:(图在其中)
http://www.villachina.com/2007-10-16/1281535.htm
暖气改地暖怎么改?
作为设计单位的水暖设计人员,经常有人问我这样问题:安工,我想把自己家的暖气改成地暖,我怎么改呢?本文将就这个问题进行适当展开,说说暖气改地暖如何改,该注意些什么。

下面先看一个工程实例:



顾客家住在1层不把边。整个小区都是暖气采暖。自己家准备改地暖。
经过询问得知,该楼为非节能建筑。于是我参考以前的采暖负荷计算书,画了以上的小图。
整个小区的热源是小区锅炉房,于是在采暖入户处加一套混水装置,如图:



其实混水装置的目的就是把水温降下来,实现这个需要混水阀。
其次就是注意进水管加过滤器,以免水中的杂质进入管道。
如果热网压力不够还要加循环泵,强制加压循环。至于压力表有比没有好。温度控制系统也是有比没有好。不过温度控制系统造价相对较高,如果不是按热表收费,我觉得这部分可以考虑以后需要的时候再加。
图片为混水装置,网上下载的,仅供参考,以便读者有个大概的印象
结合上面的工程实例说说暖气改地暖应该注意的问题。


1 设计供回水温度
暖气采暖的供回温度一般是95/70℃,或85/60℃。地暖的供回温度不能高于60℃。如果整个小区是暖气采暖,就本栋楼是地板采暖,通常做法是加换热器,把高温水置换成低温水,不能直接接在小区采暖热力管线上的。如果只是某一家改成了地暖,同样不能把户内采暖系统接在小区采暖热力管线上。必须经过“降温”后才能使用。通常的做法是增设一套混水装置。
2 户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题
我粗略的算过,以上户型如果做水平单管串联暖气,阻力大概772Pa;阻力小的是可以想象:土暖气不用加循环泵,靠自然循环就足够了,可见阻力没有多大的。
而地暖就不同了。DN15的塑料管,流速0.251m/s(地暖流速要求大于0.25m/s),比摩阻是91.5Pa/m。按65m考虑,考虑局部阻力修正后是7.73kPa。
通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖的阻力要比暖气大很多。如果盲目去改,可能导致循环资用压力不足。循环不起来,当然也就不热了。
如果这样的话,除了混水装置起码还要加一个循环泵,强制循环就没问题了。这样做有可能影响其他用户。
建议和循环泵并个旁通。如果压力不够起泵,压力够了就用市政热网压力就好了。这个小工程在1楼,压力比较大,可以考虑先不加循环泵,进行试运行,带不起来再加也不迟。
3 在设计地暖盘管的时候,注意各路都不宜超过120米
各个环路的长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%。
4.为了方便分室调节,最好一个房间一个环路,这样容易作到分室调节。实际上,分室调节和水力平衡不可能同时都做的很好。我的一般做法先按分室布地暖盘管,然后以水力平衡为主,调整各个环路,使的各环路长度接近。
在保证热的基础上进行分室调节才有意义。
5.在改造之前最好取得相关资料,请专业技术人员进行负荷计算和水力计算。节能和非节能建筑的耗热量相差很多的。举例说明。我单位以前常用的非节能墙体传热系数1.08,现在选用的节能传热系数才0.461,可以降低大概50%呢!


以上是一点做设计的心得,愿与同行分享。

地暖PK暖气片<zz>


快到冬季了装修的朋友有些考虑到了冬季采暖问题,对于不对希望大家讨论。

在一个房间里靠近暖气片的地方温度高,离暖气片远的地方温度低,冬天房间内没有空气主动循环系统,完全靠热空气上升冷空气下降的自然流动法,进行空气循环流动,因此房间内温度很不均匀,而且在一个地方久坐会觉得身上感觉不到冷但脚下还是冰凉的。

关于技术原理、舒适感、热效率、保养维修、使用费用等几个方面做了分析,首先从舒适度来说,肯定是地暖,房间地面下均匀的铺好地暖,温度很均匀的从地面向上上升,中国有句话“人寒腿狗寒嘴”人体在一个固定位置,最先感觉到冷的是脚,所以从人体感觉上,脚下先暖起来是比较合理的,地暖最主要的特点就是房间内温度均匀,因此从人体感觉的角度,不会感觉到做过地暖的空间里有温度不均匀的现象。

从热效率上考虑地暖有水暖和电暖两种,鉴于电费比较高,而且电热地暖用电量非常高,因此直接没有考虑,水暖的是采用采暖炉(有点象大号的热水器)现在的采暖炉非常“聪明”你设置好温度以后,到设定温度燃烧部分会自动关闭,而只有功率很小的水循环泵在工作,当温度低到一定值后采暖炉会自动燃烧,因为不是一直在燃烧所以并不废燃气,基本是晚上回家开到早上上班前,另外要告诉大家,燃气地暖是可以划区域独立开关的,比如睡觉的时候只开卧室,看电视的时候只开客厅。

关于地暖预热速度,从实际体验,一般打开采暖炉20分钟以后脚部就能感觉到明显的温度,30-40分钟以后在房间里就不觉得冷了。采暖炉可以同时做地暖和其它用水加热。
目前我觉得地暖的综合性能是最好的。

升佳地板经理 发表于 2008-10-26 09:37:50

..................:em14: ...........:em14: .........

升佳地板经理 发表于 2008-10-30 08:21:24

。。。。。。。。。......:em14: 。。。。。。。。。。。。.....:em14: 。。。

云的翅膀 发表于 2008-10-30 09:36:41

非常感谢。。。。。安装时可能要给您添麻烦了

升佳地板经理 发表于 2009-4-13 14:17:57

原帖由 云的翅膀 于 2008-10-30 09:36 发表 http://10.67.40.159/bbs/images/common/back.gif
非常感谢。。。。。升佳地板经理 发表于 2009-6-27 15:49:05

......................:em14: ...:em14:

七色浆果 发表于 2009-6-27 15:54:23

你们公司也负责铺地暖吗,我家正烦找不到换地暖的呢

升佳地板经理 发表于 2009-6-27 17:44:15

原帖由 七色浆果 于 2009-6-27 15:54 发表 http://www.slit.cn/bbs/images/common/back.gif
你们公司也负责铺地暖吗,我家正烦找不到换地暖的呢
你好,朋友。我们不负责铺地暖,可以帮你介绍一家比较专业铺设地暖的公司。

七色浆果 发表于 2009-6-27 22:35:35

好有,你短我吧,把详细的联系方式和价格给我好吗

南山散热器 发表于 2009-6-28 12:30:51

你好!我是南山管业的东营总代理,我们对外承接大小型地暖工程,并且有专业的安装队伍,如果有感兴趣的朋友可以打电话咨询。
    咨询电话:13455463007        13793995345
              地址:金大地

七色浆果 发表于 2009-6-28 16:41:03

好的,非常感谢升佳老板的热心肠

一个人的冬天 发表于 2009-6-28 17:46:37

升佳地板经理 真是个热心细心之人啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

东营水暖 发表于 2009-6-30 21:41:26

原帖由 虹猫 于 2008-10-25 10:28 发表 http://www.slit.cn/bbs/images/common/back.gif

同问。。。。。。。。。。。:sm39: :sm39:
在这里一下子说不明白,有时间打电话吧13589431015   东营水暖
页: [1] 2
查看完整版本: 地暖水压实验步骤: