[聊聊] 胜利花苑地下室内墙保温存在严重质量隐患。

[复制链接]
发表于 2017-4-1 08:35 | 显示全部楼层 来自: 山东省东营市 电信
根据一楼图片分析保温层脱落原因
1.保温产品质量不合格,采用了不适用于外墙的间歇法酚醛泡沫板。现场的酚醛保温板是采用间歇法俗称发大泡的生产方式而成,容重较低(约为35kg/m3),且表面粉化严重,与粘接砂浆粘接结合效果很差。这是导致保温板脱落的最主要原因之一。
2.粘接面积不够。关于酚醛保温系统的施工工艺要求,早在2008年北京市市级施工工法《改性酚醛防火保温板外墙外保温系统施工工法》(编号:08-24-105)中明确规定,粘接面积应大于60%。从现场脱落的保温板来看,粘接面积远未达到要求,这也是导致保温层脱落的主要原因之一。